中文 | English

Service

Home > Service > Technology Consulting

Technology Consulting

  • 问:

    为什么下送风机型精密空调在数据中心机房使用多?

    答:

    数据中心气流组织的合理安排,对机柜服务器的冷却效果起到很大的作用,在机房设计过程中,

    下送风方式的机型经常被作为首选应用。 

    在这样的布局中,冷风首先送入地板下的静压箱,通过出风地板进入服务器机柜进行冷却IT设备,

    从机柜中排出的热风,进入机房空间,经由机房空间自然回风至空调,或经过天花板空间回风至

    空调进行制冷。 

    使用机房:具备架空地板、并且架空地板高度≥300的机房。

    优点:架空地板下部作为一个整体的静压箱 ,相对来说,送风过程中,送风比较均匀。同时,由

    于地板的屏蔽作用,空调在运行过程中,噪音相对会轻。 

    运行注意点:确保地板下送风畅通;风路不畅,会影响空调运行效果。
  • 问:

    数据中心机房空调冷量怎么配置?

    答:

    配置数据中心机房冷量,首先要计算数据中心机房中的发热量,机房热量来源: 
    1)围护结构传导热量(太阳辐射+临近房间传导)-Q1:
    根据地区差异存在不同,通常进行估算:200-300 W/㎡
    2)IT设备运行过程中产生的热量(按最大量配置)-Q2:
    以IT设备的功耗计算,通常情况下,所耗电能就是产生的热量,也可以按 UPS的满载功率进行计算 
    3)照明产生的热量-Q3
    按20 W/㎡
    4)人员产生的热量-Q4
    按每人180W
    5)新风导入带来的热量-Q5
    Q5= G ×(h新风-h室内),(G:新风量,h:焓值) 
    Q总热量=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
    机房内所需的冷量=机房内热量:Q总冷量= Q总热量

I have to ask questions.